W400氟机版兼容性有大问题

我家是日立中央空调,全屋6个空调面板全部替换成了w400,结果厨房的和书房的老出问题,厨房的直接控制不了,问了客服也没方案,最后让我直接并联一个原空调面板在旁边,我????书房这个按开机键后隔了两三分钟空调才慢悠悠开起来,延迟不是一般的大,400面板和底座都已经更新到最新版本,依然解决不了,小程序查询显示又支持而且接线也是按照小程序示意图接线,我已经没辙了,准备6个w400全部出掉,太累了,vrf lite也是一样反应很迟缓,我把日立空调型号放上,大家避雷吧




找技术支持排查过了吗,可以让客服接入

排查过了,给的就是并联解决,问题也找不到

面板是接了P1和P2嘛,之前客服让我空调安装小程序接,结果发现空调没有反应,后来按照说明书接就正常了

对,就是接的P1和P2