“P1传感器”联动“妙控屏S1E“在测试环境中存在的问题

设备:1.妙控屏S1E,2.人体经过传感器P1,3.灯

接线:相线进线接妙控屏S1E的L,零线接N,负载线接L1

设定:1.当 22:00-6:00 ,P1感知5分钟内无人移动并且 S1E开关处于”开“状态,就 关,2.当P1感知人体经过时,并且流明低于40时,并且S1E开关处于”关“状态,就 开。

实际测试时发现:当人为关闭灯时,能通过在P1下行走开启灯,但当人为手动打开灯时,P1无法5分钟后关闭灯,我总结下来是:配置好了就不要去人为的做开灯测试。

1

5分钟无人的条件指的是,首先要检测到有人,然后5分钟内都没有人,这时才会触发

是的,我被固有的错误逻辑主导了思维:我以为P1会每隔30秒扫描一次覆盖的区域,扫描不到移动的人就开始执行规则,其实这个逻辑是不符合P1的原生逻辑,所以这个问题一直困扰我很久,昨晚才搞清楚。